Jag hade läst på så bad elektrikern dra fram 2,5 mm2 eftersom det räcker, så här i efterhand hade det jag nog hellre valt 4,0 eller 6,0 mm2. Någon ingenjör här får gärna räkna ut vad laddförlust och spänningsfall blir på 30 m kabel mellan de olika alternativen vid laddning med 3x16A ?
Med 6 mm2 jämfört med 2,5 mm2 vinner man 1 minut och 20 sekunder i laddtid per timme.
Tack!
Jag hade alltså (utöver snabbare laddning) sparat 445 kW sedan installationen sommaren 2022 (laddar strax under 9000 kWh hemma per år).
Även om elen är billig i SE1 är det helt klart så att merkostnaden för 6 mm2 kabel har kort payoff-tid.
Jag hade alltså (utöver snabbare laddning) sparat 445 kW sedan installationen sommaren 2022 (laddar strax under 9000 kWh hemma per år).
Även om elen är billig i SE1 är det helt klart så att merkostnaden för 6 mm2 kabel har kort payoff-tid.
Jag är inte helt övertygad… kollade kabelpriser och 5G6 var 85 kr/m dyrare än 5G2,5 där jag kollade. Alltså en merkostnad på 2500 kr på 30 m. Om vi antar att du betalar 1 kr/kWh så sparar du 190 kr/år med din förbrukning. Då blir payoff-tiden 13 år. För mig som snarare förbrukar 3000 kWh blir payoff-tiden 40 år.
Snackade med elektrikern idag, han har gjort ett misstag och kommer tillbaka och byter säkringen som är på 16A till 25A. Han kommer även fixa ett nytt uttag i huset som kompensation så de extra tjocka kablarna kommer vara minst gratis för mig (kostade cirka 500kr extra). Tack alla vänliga människor som hjälpt bringa klarhet.
Min huvudsäkring är 16 A jag har en bergvärmepump som känner av belastningen på varje fas till vämepumpen om drivs av en enfas motor, brukar ladda med ganska lågt Ampere tal, ska kolla vilket, det är 5 Ampere inställt på laddaren, får se när effekttaxa kommer