trefas laddning

Inlägg av John »

När jag laddar med trefas hemma så visar displayen att bilen laddar med 220 V och ser även en liten symbol för trefas i form av en cirkel med en trea i, jag antar iaf att det symboliserar trefas. Är detta korrekt? I min värld så ska jag ha 380 V när jag använder trefas...
2015 Model S 90D | Svart | Pano | NextGen | Interiörpaket | Vinterpaket - SÅLD
2019 Modell 3 LR AWD | Grå | Dragkrok | 19'' - SÅLD
2017 Peugeot Partner Electric
Ioniq 5 First Edition beställt
Användarvisningsbild
ovelundkvist
Teslaägare
Inlägg: 1573
Blev medlem: 21 feb 2015 06:31
Ort: Kungsholmen, Stockholm
Kontakt:

Re: trefas laddning

Inlägg av ovelundkvist »

Ja, det är korrekt. Spänningen som anges är mellan fas och nolla, vilket är 230V.
Användarvisningsbild
John
Teslaägare
Inlägg: 196
Blev medlem: 17 aug 2015 09:02
Ort: Västerås

Re: trefas laddning

Inlägg av John »

ovelundkvist skrev:
Ja, det är korrekt. Spänningen som anges är mellan fas och nolla, vilket är 230V.
Tackar!

Det bör iaf vara minst 230V, oftast har man väl runt 235V men vi har av nån anledning bara 220V hema hos oss. :cry:
2015 Model S 90D | Svart | Pano | NextGen | Interiörpaket | Vinterpaket - SÅLD
2019 Modell 3 LR AWD | Grå | Dragkrok | 19'' - SÅLD
2017 Peugeot Partner Electric
Ioniq 5 First Edition beställt
Användarvisningsbild
ovelundkvist
Teslaägare
Inlägg: 1573
Blev medlem: 21 feb 2015 06:31
Ort: Kungsholmen, Stockholm
Kontakt:

Re: trefas laddning

Inlägg av ovelundkvist »

Nja, med 400V mellan faserna blir det 230V mellan fas och nolla, innan ev spänningsfall i ledningar.
Användarvisningsbild
Martinen
Teslaägare
Inlägg: 3636
Blev medlem: 10 maj 2015 14:08
Ort: Skurup

Re: trefas laddning

Inlägg av Martinen »

John skrev:
ovelundkvist skrev:
Ja, det är korrekt. Spänningen som anges är mellan fas och nolla, vilket är 230V.
Tackar!

Det bör iaf vara minst 230V, oftast har man väl runt 235V men vi har av nån anledning bara 220V hema hos oss. :cry:

220V fasspänning är inte ovanligt om du bor en bit ifrån transformatorn.
Det är 230v som gäller +/- 10% eller +6 /-10 procent som det får avvika från detta.