Sida 1 av 1

Behöver Tesla Wall Box kopplas direkt in i elcentralen?

Postat: 20 feb 2023 10:28
av Elverkibakluckan
Jag har fullt i mitt gamla proppskåp, men har en 16A trefas som går till ett bastuaggregat som aldrig används. Funderar på om det går att koppla WB till kopplingsdosan för bastun (som sitter bekvämt vid yttervägg innanför parkeringen) eller finns det någon regel om att kabeln skall vara ’obruten’ till centralen?

-Försöker komma undan att utöka/byta elcentral…

Re: Behöver Tesla Wall Box kopplas direkt in i elcentralen?

Postat: 20 feb 2023 10:30
av HenrikC
Det går bra, bara att skarva.

Re: Behöver Tesla Wall Box kopplas direkt in i elcentralen?

Postat: 23 feb 2023 19:35
av andersd
Det är önskvärt med så få skarvar som möjligt rent allmänt.

Däremot så ska ladduttag egentligen sitta på en egen krets…

Re: Behöver Tesla Wall Box kopplas direkt in i elcentralen?

Postat: 27 feb 2023 17:20
av Elverkibakluckan
Ok, så egentligen bättre att installatören drar direkt till centralen och kopplar ur kablarna som går till kopplingsdosan vid bastun?
Installatör kommer i nästa vecka, så jag ska preppa utrymmet kring där man behöver komma igenom väggen.

Re: Behöver Tesla Wall Box kopplas direkt in i elcentralen?

Postat: 27 feb 2023 19:46
av Bjelke
Ja det är den bästa lösningen :)

Re: Behöver Tesla Wall Box kopplas direkt in i elcentralen?

Postat: 27 feb 2023 21:14
av FStaake
Beroende på hur långt det är hade jag förordat 5G6 kabel.
Finns en tråd på forumet där en medlem har bra jämförelse bilder tagna med värmekamera.
Kabeln var klar svalare när den var 6mm2 än 2,5mm2.

Re: Behöver Tesla Wall Box kopplas direkt in i elcentralen?

Postat: 27 feb 2023 23:21
av Off Grid Byggaren
Det som händer ibland är att huvudbrytaren vid elmätaren och elcentralen ger upp. De är inte riktigt dimensionerade för elbilsladdning i äldre hus.

Elinstallationsreglerna förespråkar oskarvad kabel från elcentral till laddbox.

En korrekt utförd skarv brukar ändå funka bra, men det är en liten konst att fixa. Industrielektriker brukar vara duktiga på detta.

Koppar är dyrt, så 2,5 mm2 bör räcka om det inte är för långt. Jag laddar två elbilar på 6 mm2.

Re: Behöver Tesla Wall Box kopplas direkt in i elcentralen?

Postat: 28 feb 2023 00:48
av Bengt-re
Off Grid Byggaren skrev: 27 feb 2023 23:21
Det som händer ibland är att huvudbrytaren vid elmätaren och elcentralen ger upp. De är inte riktigt dimensionerade för elbilsladdning i äldre hus.

Elinstallationsreglerna förespråkar oskarvad kabel från elcentral till laddbox.

En korrekt utförd skarv brukar ändå funka bra, men det är en liten konst att fixa. Industrielektriker brukar vara duktiga på detta.

Koppar är dyrt, så 2,5 mm2 bör räcka om det inte är för långt. Jag laddar två elbilar på 6 mm2.
Jag tycker att det är klokt att dra egen kabel direkt ifrån mätarskåpet och låta elbilsladdaren ha egen jfb så att fel i bilen inte släcker huset och dessutom skönt att inte dra in den långvariga höga strömmen genom husets elcentral i onödan. Kör btw 6mm2 för 16A. Lika bra om det går hög ström ofta och länge. Iofs så behöver jag dimmentionera kabeln efter huvudsäkringen då jag inte har någon egen säkring fram till laddboxen - sparar en felkälla, men kostar lite grövre kabel.

Re: Behöver Tesla Wall Box kopplas direkt in i elcentralen?

Postat: 28 feb 2023 08:00
av HenrikC
2.5 mm2 fullt godkänt. Tillåten ström vid förläggningssätt A2 (kabel i rör i isolerad vägg) är 18.5A, så det räcker gott till 16A.

Re: Behöver Tesla Wall Box kopplas direkt in i elcentralen?

Postat: 28 feb 2023 09:53
av Bengt-re
HenrikC skrev: 28 feb 2023 08:00
2.5 mm2 fullt godkänt. Tillåten ström vid förläggningssätt A2 (kabel i rör i isolerad vägg) är 18.5A, så det räcker gott till 16A.
Tillåtet ja, lämpligt nja. Reglerna skrevs inte för att köra max ström i timme ut och timme in dag efter dag. Kör man maximalt hårt så är det klokt att överdimmentionera. Jag vill också hävda att är det praktist möjligt så är det onödigt att köra den strömmen in genom centralen och genom väggar - en onödig potentiell risk av flera skäl.

Re: Behöver Tesla Wall Box kopplas direkt in i elcentralen?

Postat: 28 feb 2023 10:19
av Elverkibakluckan
Bengt-re skrev: 28 feb 2023 00:48

Jag tycker att det är klokt att dra egen kabel direkt ifrån mätarskåpet och låta elbilsladdaren ha egen jfb så att fel i bilen inte släcker huset och dessutom skönt att inte dra in den långvariga höga strömmen genom husets elcentral i onödan. Kör btw 6mm2 för 16A. Lika bra om det går hög ström ofta och länge. Iofs så behöver jag dimmentionera kabeln efter huvudsäkringen då jag inte har någon egen säkring fram till laddboxen - sparar en felkälla, men kostar lite grövre kabel.
Hmm... men visst sitter det väl en Jordfelsbrytare i Tesla Wallconnector V3 ?

Re: Behöver Tesla Wall Box kopplas direkt in i elcentralen?

Postat: 28 feb 2023 11:55
av frippe
Elverkibakluckan skrev: 28 feb 2023 10:19
Bengt-re skrev: 28 feb 2023 00:48

Jag tycker att det är klokt att dra egen kabel direkt ifrån mätarskåpet och låta elbilsladdaren ha egen jfb så att fel i bilen inte släcker huset och dessutom skönt att inte dra in den långvariga höga strömmen genom husets elcentral i onödan. Kör btw 6mm2 för 16A. Lika bra om det går hög ström ofta och länge. Iofs så behöver jag dimmentionera kabeln efter huvudsäkringen då jag inte har någon egen säkring fram till laddboxen - sparar en felkälla, men kostar lite grövre kabel.
Hmm... men visst sitter det väl en Jordfelsbrytare i Tesla Wallconnector V3 ?
Enbart typ A enligt manualen.

Re: Behöver Tesla Wall Box kopplas direkt in i elcentralen?

Postat: 28 feb 2023 18:32
av HenrikC
Bengt-re skrev: 28 feb 2023 09:53

Tillåtet ja, lämpligt nja. Reglerna skrevs inte för att köra max ström i timme ut och timme in dag efter dag. Kör man maximalt hårt så är det klokt att överdimmentionera. Jag vill också hävda att är det praktist möjligt så är det onödigt att köra den strömmen in genom centralen och genom väggar - en onödig potentiell risk av flera skäl.
Tabellerna är för kontinuerlig belastning. Det finns beräkningsmodeller för intermittent belastning också.